ให้ช่างมาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น อย่าลืมดูสายดินดีๆ นะคะ
กระทู้สนทนา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
เครื่องทำน้ำอุ่น
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนมาใหม่ เพิ่งทราบว่าช่างเก่าที่มาติดตั้งไม่ได้เดินสายดินลงดิน (ต่อลงแค่กำแพง)
คือเราทำอะไรได้บ้างคะ
ป.ล. นี่คือช่างบอกว่าเราโชคดีมาก ใช้มาเป็นสิบปีโดยที่ไฟไม่รั่ว
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ปลั๊กไฟสำหรับเตาอบ
สวัสดีค่ะ ขอสอบถามผู้รู้ค่ะ ที่บ้านเราติดตั้งเตาอบขนาดประมาณ 60ลิตร ฝังใต้เคาท์เตอร์ทีนี้สายไฟเสียบไม่ถึง ช่างเลยเดินปลั๊กไฟเพิ่มให้ใกล้เตาอบ โดยวิธีการร้อยสายใ
กระเพรากุ้งไข่ดาว
การต่อสายดินของเครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง สามารถเชื่อมต่อสายดินลงแท่งทองแดงเดียวกันได้หรือไม่
รบกวนสอบถามผู้รู้ค่ะ เดิมทีบ้านเรามีเครื่องทำน้ำอุ่นแค่ 1 เครื่อง และต้องการติดตั้งเพิ่มอีก 1 เครื่องค่ะ (บ้านเป็นระบบไฟฟ้าแบบเก่าไม่มีระบบสายดินอะไรใดๆ) ช่างทำ
Nooknickandnoina
ช่างโฮมโปรมาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วทำผนังบ้านแตกสามารถซ่อมได้ยังไงบ้างคะ
ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นจากโฮมโปรพร้อมบริการติดตั้งเดินไฟและสายกราวด์ ตอนติดตั้งช่างเจาะผนังทำปูนแตกออกมาใหญ่เท่าหนึ่งฝ่ามือ ช่างก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะทำการแก้ไขให้ แต่ห
Buzzy Bee
ติดเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างไร กับบ้านที่ไม่ได้เผื่อสายไฟไว้ให้
เป็นบ้านที่มีสายดินให้อยู่แล้ว เพียงแต่ เค้าไม่ได้เดินสายไฟเผื่อไว้ให้ในห้องน้ำ ถ้าต้องการติดเครื่องทำน้ำอุ่น สามารถลากสายดิน จากสายไฟที่ปลั๊กไฟได้เลยหรือเปล่า
indlife
บ้านหลังเดียว เดินสายดิน (Ground) 2 จุดได้ไหม
บ้านอายุประมาณ 25 ปี สร้างตั้งแต่ยังเด็กครับ ไม่รู้รายละเอียดตอนสร้างเท่าไหร่ ที่บ้านมีต่อสายดินไว้แต่แค่เป็นบางจุด ไม่ได้มีทุกจุด กำลังจะเปลี่ยนเครื่องทำน้ำร้อ
chakgy
เต้ารับ3ตา ช่างไฟ เอาสายกราว ไปมัดรวมกับสายN แล้วเสียบแค่ รูN รูเดียว แบบนี้อันตรายไหมครับ
ตามหัวข้อเลยครับ พอดีผมไปงัดเต้ารับ ที่บ้านออกมาดู เจอว่า ช่าง เขาเอาสายดิน ไปมัดรวมกับสาย N แล้วก็เอามาเสียบที่รู N รูเดียว ส่วนอีกเต้า เขาก็เอาสายดิน ไปมัดรวม
สมาชิกหมายเลข 7004951
ถามวิธีวัดค่าโอห์มแท่งกราวด์ ทำแบบไหนครับหรือได้ทั้งสองแบบ
https://www.youtube.com/watch?v=ljIQPy1cDjc นี่เขาบอกวัดแบบนี้
สมาชิกหมายเลข 7090115
อยากทราบราคาโดยประมาณ เปลี่ยนสายไฟ+เดินไฟเพิ่มในบ้าน
สวัสดีครับ บ้านผมอายุประมาณ 20 ปี แล้วทีนี้ปลั้กไฟในบ้านมันยังเป็นแบบ 2 รู อยู่ทุกจุดเลยครับ คิดว่าน่าจะไม่ได้เดินสายดินตั้งแต่ตอนสร้าง เวลาผมเสียบคอม หรือโน้ตบ
สมาชิกหมายเลข 3642028
สินค้าจีนยังสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ หรือ เราแค่ติดภาพจำ
สินค้าจีนยังสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ หรือ เราแค่ติดภาพจำ
สมาชิกหมายเลข 4396397
ไมโครเวฟ Sharp ปา มอก. ทิ้งเถอะ ถ้าจะห่วยขนาดนี้
สั่งมาจาก Homepro เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 69 ไม่ค่อยได้ใช้งาน แต่สังเกตุว่ามีเสียงแปลก ๆ เลยส่งคลิปไปถาม Callcenter Sharp พนักงานบอกอาการผิดปกติ ให้เอาเครื่องไปส่งซ่
ไม่กินน้ำอัดลม
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
เครื่องทำน้ำอุ่น
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ให้ช่างมาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น อย่าลืมดูสายดินดีๆ นะคะ
คือเราทำอะไรได้บ้างคะ
ป.ล. นี่คือช่างบอกว่าเราโชคดีมาก ใช้มาเป็นสิบปีโดยที่ไฟไม่รั่ว